PLC输入端只有L、N、接地,还有一个S/S,其他都是输入端子,
上一主题
下一主题
caizebin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
267 点
下载积分:
2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-08-05
查看caizebin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-28 09:29
全看
|
小
中
大
PLC输入端只有L、N、接地,还有一个S/S,其他都是输入端子,请问S/S要用吗,用的话怎么接线的
是公共端的话,那接传感器怎么接,好像说S/S接24V是PNP型,接0V是NPN型,那24V电源是怎么接的,然后输入端子和S/S怎么接?
[ 此帖被caizebin在2014-10-28 13:21重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-13
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-28 09:54
全看
|
小
中
大
S/S 短接24V ,24V有时可能跑到输出端去了
然后0V 短接 X,输入灯就亮了。0V也有可能跑到输出端去了。
有的PLC 0V 24V在输入侧,有的在输出侧。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水