ng724ng724
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 584 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2022-12-07
查看ng724ng724的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-27 14:20
在家里调试时没有这种声音,明伟的开关电源,客户在前端加装了防雷设备,用起来有嘶嘶声,对电源有影响吗,有谁遇到过这种情况的?
ng724ng724
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 584 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2022-12-07
查看ng724ng724的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-30 22:25
引用
引用第3楼taotaoba于2014-10-27 15:25发表的  :
防雷装置一般是压敏电阻,与用电设备都是并联连接,至于你说的开关电源前面加装防雷装置是怎么连接法?

对防雷不懂,原来是并联啊,难怪电源线怎么接的没看懂。
ng724ng724
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 584 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2022-12-07
查看ng724ng724的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-30 22:26
引用
引用第5楼yinxiaojian于2014-10-27 16:39发表的  :
若是在家空载调试的话,是看不出什么问题的,建议在拖负载的条件下调试看看。

在家调试的时候也是有负载的。