331-7KF02-OABO温度不准
上一主题
下一主题
gk菜鸟
向大虾们学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
215 点
下载积分:
1241 分
在线时间: 204(小时)
注册时间:
2009-04-03
最后登录:
2024-12-18
查看gk菜鸟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-24 12:33
全看
|
小
中
大
刚入手一块新的331-7KF02-OABO ,想监测温度,手中有个老款CPU,314IFM,把模块安装在CPU后,量程卡设置为A,软件设置为TC-IL,K型热电偶。
接好K型热电偶,CPU和模块通电,编好程序后下载,监测,发现温度居然是负值,手握热电偶温度会上升,一直升到600多,怎么会这样,特求教,问大侠指点,不甚感谢!!!
分享
天使之心
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
189 个
工控威望:
322 点
下载积分:
4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-02-08
最后登录:
2024-12-06
查看天使之心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-26 00:39
全看
|
小
中
大
要用补偿导线,正负要接对,补偿导线的屏蔽层要接地。
测量到的数据转换成实数,然后除以10.0,得到的就是实际的温度。测量非常的准!