用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
用4AD模块进行温度采集时,热电偶和变送器如何选择
上一主题
下一主题
盛夏小狐
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
97 点
下载积分:
745 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2014-07-10
最后登录:
2014-10-26
查看盛夏小狐的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-24 09:16
全看
|
小
中
大
在用4AD采集温度数据时,用热电偶检测温度(量程是-200°C-1300°C),热电偶的电信号用变送器转成4-20ma的电流信号,这个变送器的一些参数应该怎么选(变送器的温度量程是不是要比热电偶的量程大?还是小?它们之间要有什么关系)。(别扯用TC模块,就是想知道4AD的怎么用)
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-28 22:29
全看
|
小
中
大
你看變送器手冊中有無溫度及4~20mA的比值
4mA是幾度
20mA是幾度
對應4mA轉換後數值及20mA轉換後數值
例如
4mA是0度
20mA是100度
使用FX2N-4AD的4~20mA選項
4mA是0
20mA是1000
那麼AD值10=1度
如此去換算
283 AD值為28.3度
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
用4AD模块进行温度采集时,热电偶和变送器如何选择
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问