在用4AD采集温度数据时,用热电偶检测温度(量程是-200°C-1300°C),热电偶的电信号用变送器转成4-20ma的电流信号,这个变送器的一些参数应该怎么选(变送器的温度量程是不是要比热电偶的量程大?还是小?它们之间要有什么关系)。(别扯用TC模块,就是想知道4AD的怎么用)
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-28 22:29
你看變送器手冊中有無溫度及4~20mA的比值
4mA是幾度
20mA是幾度
對應4mA轉換後數值及20mA轉換後數值

例如
4mA是0度
20mA是100度
使用FX2N-4AD的4~20mA選項
4mA是0
20mA是1000
那麼AD值10=1度
如此去換算
283 AD值為28.3度