用4AD模块进行温度采集时,热电偶和变送器如何选择
上一主题
下一主题
盛夏小狐
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
97 点
下载积分:
745 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2014-07-10
最后登录:
2014-10-26
查看盛夏小狐的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-24 09:16
全看
|
小
中
大
在用4AD采集温度数据时,用热电偶检测温度(量程是-200°C-1300°C),热电偶的电信号用变送器转成4-20ma的电流信号,这个变送器的一些参数应该怎么选(变送器的温度量程是不是要比热电偶的量程大?还是小?它们之间要有什么关系)。(别扯用TC模块,就是想知道4AD的怎么用)
分享
bombwei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
136 点
下载积分:
549 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2013-04-20
最后登录:
2023-08-16
查看bombwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-30 16:56
全看
|
小
中
大
4-20ma对应的数字量是0-1000,那么-200-1300对应0-1000.
温度=(1300+200)(模拟量-0)/(1000-0)-200
=15模拟量/10-200
看你用几路模拟量,手册上有介绍设置。例如H3331,表示二三四路都不用,第一路用4-20ma
程序很简单,手册上有样板。后面的调节偏执的程序不需要。