设备车间只能接入火线和零线。地线没法保证,所以
每次都会机台漏电,而且电压很高,90V-100V之间
我老是将机台与旁边流水线拉根线就好 了
请问该如何避免这种漏电问题,机台的地脚是塑料的
分享
mygreerd
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
95 点
下载积分:
578 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-10-18
最后登录:
2015-08-30
查看mygreerd的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-26 22:52
全看
|
小
中
大
这个就接地不良的原因:1. 没有接地,2 接地不良或三相火线相序不平衡!检查配电柜有没地线PE,接地好的话只要几伏到十来伏,没接地就是你说的90-110左右。单相设备在话在你们厂房的接电箱里装漏电保护器或三相接零序继电器!没接地线有条件的话,直接拉跟4平左右的地线接到建筑的金属框架或者直接接地面用30*30*5的角钢或16以上圆钢2-3米,还有看你的功率,地线一般相线的一半差不多的。