设备车间只能接入火线和零线。地线没法保证,所以

每次都会机台漏电,而且电压很高,90V-100V之间

我老是将机台与旁边流水线拉根线就好 了

请问该如何避免这种漏电问题,机台的地脚是塑料的
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-12-10
查看张栋岭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-26 22:50
隔离电源供电的话,线路的对地电容够大了,都会存在电压仔细分析