设备车间只能接入火线和零线。地线没法保证,所以

每次都会机台漏电,而且电压很高,90V-100V之间

我老是将机台与旁边流水线拉根线就好 了

请问该如何避免这种漏电问题,机台的地脚是塑料的
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-24 19:04
是不是设备上有开关电源,那个通过电容接外壳的,如果感觉麻人,在地上打个桩,接上就行了。