假设一条丝杆,以最左边原点为基点。丝杆的中间为第一段距离,(触摸屏输入一个脉冲数值),最右边为第二段距离,(触摸屏输入一个脉冲数值),怎样编程,会用到哪个命令。。谢谢
chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 08:37
楼主,你需要再详细描述下这2个点的功用。我帮你假设一下
1.需要反复用到这两个点。那就使用原点感应器+绝对脉冲值比较好。机械回过原点之后,屏输入两个合适的脉冲值或者长度,之后不管其他动作变化,只要需要回到这两个点,调取对应脉冲值就好了。不知道你用什么PLC。什么PLC就去查对应回原点命令,绝对脉冲命令。
2.不需要反复用到这两个店。那就使用相对脉冲。原点为当前开机初始脉冲值X,第一个点就是X+相对脉冲值Y=Z1.
第二个点就是Z1+相对脉冲值Z=Z2.调取开机初始脉冲值请查对应特殊继电器M值,再就是使用相对脉冲命令