我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-22 22:52
请问各位大师,三菱FX3GA的PLC输入接线方法。今天接线一试可就是输入点没反应。输入元件是NPN的磁性感应关,红接X  蓝接S/S而S/S与PLC的0V相连也试过S/S与PLC的24V相连接但结果还是输入无效。无奈  在此向各位请教了。谢谢!!!
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 07:45
二芯线的磁性开关,三芯的接近开关还没试过但选用的输入都是NPN
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-23 19:49
拆除所有点将S/S与PLC的内部电源24V相连接再和X点碰触但相应的X点LED灯还是不亮(也就是输出无效)再换位将0V与S/S连接与X点碰触也无效。 不知是不是问题产品?
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-23 21:02
问题是不接任何输入直接碰触都不行啊
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-26 12:07
看来还没人遇到这种情况
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-28 07:58
原来买的是次货,公共端已坏,只好退货。新品种难辨真假呀!各位有什么好的方法辨别真伪呢?
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-28 13:25
说得好反正没有固定的标准来衡量