请问各位大师,三菱FX3GA的PLC输入接线方法。今天接线一试可就是输入点没反应。输入元件是NPN的磁性感应关,红接X  蓝接S/S而S/S与PLC的0V相连也试过S/S与PLC的24V相连接但结果还是输入无效。无奈  在此向各位请教了。谢谢!!!
幸运之神
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15427 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-12-21
查看幸运之神的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 20:22
简单,NPN型,S/S接24V,X接输入黑色线X,0V接蓝色线即可