我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-22 22:52
请问各位大师,三菱FX3GA的PLC输入接线方法。今天接线一试可就是输入点没反应。输入元件是NPN的磁性感应关,红接X  蓝接S/S而S/S与PLC的0V相连也试过S/S与PLC的24V相连接但结果还是输入无效。无奈  在此向各位请教了。谢谢!!!
gufan8099663
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 38891 分
在线时间: 704(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2024-12-13
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 07:55
S/S接24V是NPN,N/N接0V是PNP