现在是三菱的PLC 发脉冲控制伺服,现在要改用西门子200的,但接线好像不一样的,三菱的是漏型的,但西门子是源型的?这个接线怎么改,是不是伺服不能用,?
那国内有的伺服什么的都是漏型的,西门子PLC一般怎么接线控制的啊?

大家有好的经验,介绍一下,谢谢。。。
[ 此帖被jack0510在2014-10-22 15:49重新编辑 ]
lqp2220
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2021-09-25
查看lqp2220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 12:14
看看伺服那里是不是只能接收漏型?如果伺服也能接收源型就好办了。

若不能,则可以用光藕转换,TLP521可以用,我用过200PLC通过光藕转换去驱动伺服,用了一年多没点问题