现在是三菱的PLC 发脉冲控制伺服,现在要改用西门子200的,但接线好像不一样的,三菱的是漏型的,但西门子是源型的?这个接线怎么改,是不是伺服不能用,?
那国内有的伺服什么的都是漏型的,西门子PLC一般怎么接线控制的啊?
大家有好的经验,介绍一下,谢谢。。。
[ 此帖被jack0510在2014-10-22 15:49重新编辑 ]
分享
lqp2220
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
208 点
下载积分:
1165 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2021-09-25
查看lqp2220的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-22 12:14
全看
|
小
中
大
看看伺服那里是不是只能接收漏型?如果伺服也能接收源型就好办了。
若不能,则可以用光藕转换,TLP521可以用,我用过200PLC通过光藕转换去驱动伺服,用了一年多没点问题