yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-22 08:31
LY2型继电器,1/2HP 120VAC  12A 240VAC,前面的是120V承受1/2匹的功率,后面怎么理解,谢谢。
[ 此帖被yangming0303在2014-10-22 11:18重新编辑 ]
yjlshh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8431 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2017-02-18
查看yjlshh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-26 23:20
看继电器的线圈电压是AC110V,对应1/2HP 120VAC。
看继电器的线圈电压是AC220V,对应12A 240VAC,应是触点最大电流不能超过12A。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yangming0303) 真诚感谢!个人感觉这个 ..
    yjlshh
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 8431 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2014-08-29
    最后登录: 2017-02-18
    查看yjlshh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-10-26 23:21
    引用
    引用第6楼yjlshh于2014-10-26 23:20发表的  :
    看继电器的线圈电压是AC110V,对应1/2HP 120VAC。
    看继电器的线圈电压是AC220V,对应12A 240VAC,应是触点最大电流不能超过12A。

    你这个继电器应是AC110V 的