tetrapak11
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 166 点
下载积分: 925 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-12-30
最后登录: 2019-04-29
查看tetrapak11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-21 16:41
24KW的热水器2台
11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A  断路器选择1.2倍的240=288A  
进线电缆选择120平方的吗?
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2014-10-17
最后登录: 2018-07-20
查看工控年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 21:35
电缆不是非标的就可以,调试时注意电缆的温度。