用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
配电柜进线电流及电缆选择
上一主题
下一主题
tetrapak11
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
166 点
下载积分:
925 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-12-30
最后登录:
2019-04-29
查看tetrapak11的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-21 16:41
全看
|
小
中
大
24KW的热水器2台
11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A 断路器选择1.2倍的240=288A
进线电缆选择120平方的吗?
分享
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
647 点
下载积分:
673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2014-10-17
最后登录:
2018-07-20
查看工控年代的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-22 21:35
全看
|
小
中
大
电缆不是非标的就可以,调试时注意电缆的温度。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
配电柜进线电流及电缆选择
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问