24KW的热水器2台
11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A 断路器选择1.2倍的240=288A
进线电缆选择120平方的吗?
分享
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
396 个
工控威望:
4041 点
下载积分:
5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2014-09-27
最后登录:
2024-07-10
查看电工小安子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 17:28
全看
|
小
中
大
理论是可以的,因为你的热水器及空调基本不会在同一时刻同时启动.