24KW的热水器2台
11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A  断路器选择1.2倍的240=288A  
进线电缆选择120平方的吗?
王文玉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2018-01-18
查看王文玉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 21:47
注意,断路器的额定载流量应该是1.5倍以上,否则,当有过流现象发生时,触头会发热烧毁空气开关奥,