11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A 断路器选择1.2倍的240=288A
进线电缆选择120平方的吗?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2844 个
工控威望:
3616 点
下载积分:
3515 分
在线时间: 3795(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-10-31
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 18:39
全看
|
小
中
大
建议经济允许的情况,按理论选 大一个级,容量预留多一点,以后需要新加设备的时候不至于麻烦。我这里已经多次发生这样的情,最后不得不多拉一组线,费用更多。