用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
EM231 的模拟量输入通道上接了一个500RW ,这个500RW是什么意思呀?
上一主题
下一主题
quzhihua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
192 点
下载积分:
791 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-09-25
查看quzhihua的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-21 15:23
全看
|
小
中
大
EM231 的模拟量输入通道上 和模拟信号同时接了一个500RW ,这个500RW是什么意思呀?是终端电阻吗??
小弟是新手,很弱的,请帮忙。
分享
quzhihua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
192 点
下载积分:
791 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-09-25
查看quzhihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 16:07
全看
|
小
中
大
有知道的吗??
分享
quzhihua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
192 点
下载积分:
791 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2014-07-02
最后登录:
2024-09-25
查看quzhihua的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-10-27 16:09
全看
|
小
中
大
谢谢 楼上的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
EM231 的模拟量输入通道上接了一个500RW ,这个500RW是什么意思呀?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问