fx3u 24V输出电源不能与外置24V电源并联,并上后通电,PLC直接熄火。试了下FX2N,没有这问题。又试了下LS PLC,也没事,就3U不行????WHY????
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2014-10-17
最后登录: 2018-07-20
查看工控年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 09:59
能并也不要并联,轻者0点飘移,严重的会烧掉PLC。
请慎重考虑,个别的plc也不可以直接用plc的输出电源接s/s或者是公共端。可能会引起plc短路。
以上希望能帮到你朋友,goodluck!!