fx3u 24V输出电源不能与外置24V电源并联,并上后通电,PLC直接熄火。试了下FX2N,没有这问题。又试了下LS PLC,也没事,就3U不行????WHY????
gufan8099663
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 38891 分
在线时间: 704(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2024-12-13
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-21 16:24
PLC的24V电源输出电源公共端0V可以并联,+24V不可以并联的!PLC的跟机安装手册上有介绍说明的