     仿真程序只有

      AN    T      1
      L     S5T#1S
      SD    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T      1
      S     M      6.2


为什么 M6.2不会被置1?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2179 分
在线时间: 9492(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-10-24
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 21:10
300/400PLC中定时器使用注意事项:切勿使用自身触点进行定时器复位。

原因:定时采用异步更新,使用自身触点复位会由于扫描时间的关系有时被忽略。