请大家看看有什么不合理的地方,或者需要改进的地方,或者还有更简单的。初次 [attachment=127279]
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-10-30
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-21 22:58
引用
引用第7楼ocz822于2014-10-18 22:24发表的  :
M8029完成标志位,
T0是无法接通

可以接通,脉冲完成后,M8029一直接通
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-10-30
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-21 23:02
引用
引用第4楼富阳工控于2014-10-18 13:19发表的  :
X0可以取代M1辅助点的位置

是的,谢谢