PLC的脉冲指令可以用浮点数类型吗?比如三菱的这个PLSY D100  D102 D104 Y0     D100脉冲频率  D102脉冲数 D104加减速  Y0输出端口  那么请教D102脉冲数可以为浮点数据类型吗?有没有谁用过?
相信自我!
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-02-10
最后登录: 2022-06-16
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-17 22:16
引用
引用第1楼yamqq于2014-10-17 20:37发表的  :
不可能为浮点,不可能会有半个脉冲!