楼主  发表于: 2014-10-15 17:37


  在步进流程里用相对指令,第一次使用后可以,复位后再次触发时什么条件都满足了,却不发脉冲,请高手指导
[ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新编辑 ]
武瑞东12306
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 584 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-09-29
最后登录: 2020-05-10
查看武瑞东12306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-15 22:52
你是在监视(写入模式)改的S0的值或者M1的值吧,这样是不可以的需要重新把步进指令全部复位,重新SET S0才可以