在步进流程里用相对指令,第一次使用后可以,复位后再次触发时什么条件都满足了,却不发脉冲,请高手指导
[ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新编辑 ]
分享
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
258 个
工控威望:
2856 点
下载积分:
27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间:
2007-10-13
最后登录:
2024-12-16
查看wushuxin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-18 22:44
全看
|
小
中
大
指令DDRVI的结束标志是M8029,程序中你没有使用到。你使用X2的上升脉冲RST S0而结束了工作条件。这时会有两种可能:
1、DDRVI指令
已经执行结束
,X2的上升脉冲才来到,第二次执行是可行的。
2、DDRVI指令
还没有执行结束
,X2的上升脉冲已经来到,RST S0而结束了工作条件;第二次满足条件也是不执行的,
因为DDRVI指令还没结束。
[ 此帖被wushuxin在2014-10-18 22:54重新编辑 ]