 加能能耗制动和PSG回馈制动就效果而言,是一样的。都是为电机提供制动电流的通路。

  如何选择是用加能能耗制动单元?还是PSG回馈单元?这要通过这两种制动模式的特点来决定。前者如果100%长期连续工作,制动单元和制动电阻要选择的功率足够大,这对于大功率的制动带来了不方便,比如说电阻的散热问题和体积问题很突出呀,而后者,就可以连续的100%的工作。体积相对能耗制动而言很小。但是,能耗制动的成本比回馈制动的要小很多。