zhao9615975
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 241 点
下载积分: 647 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2008-10-13
最后登录: 2024-07-04
查看zhao9615975的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-14 19:22
开始学编程的时候,就是跟着同事学的。到现在一直都养成这样的习惯 了

把所有的输入点都转换成辅助继电器M  比如 X10 就编程为M10 后面就用M10做输入条件。不能直接用X10吗、? 难道是X输入继电器不能保存到输入映像区吗


后面一直没弄懂,反正大家都这样。我也这样编程。。。

求解  求解  求解!!!!!
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-25
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-14 22:04
图片:
修改方便,如果点坏了,X2更换为X10, 只要改一个地方就行,虽然三菱也有批量更换功能。另外特别是AB PLC 的标签编程通常都是输入输出做个映射,然后程序里都用的映射后的标签了