wangpengwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 532 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-11-19
最后登录: 2024-10-23
查看wangpengwen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 19:51
为了保护PLC输出继电器触点,是用RC吸收好呢,还是加消反二极管,并给出二极管型号,R,C值。负载为DC24V/40W液压阀电磁铁。外加继电器放大方法免谈
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-01
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 08:22
标准plc  2A 输出直接驱动 40VA 电磁阀 什么保护也解决不了问题
DC24V 电磁阀就别用了
本整型 AC220 电磁阀加 RC 或许能顶几下

建议 去专门定制输出触点 8 A 以上的plc
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-01
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-22 10:17
同时你输出点多的话,多并几个输出点共用
觉得不可取  输出点动作不一致,一个触点粘牢就 over 了 不要同时接线 一用几备
不知道该算什么招:输出点带电磁阀的直接用 plc  扩展输出模块 坏了换扩展模块

不管从安全角度考虑还是稳定性 经济性考虑 外加继电器放大都是必要的

继电器花不了几个钱 总不能把一个设备做死