吉安路
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 664 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-01-18
查看吉安路的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 17:00
LD= C0 K0
OUT M10

LD=C0 K1
OUT M11

LD M10 MODRD K1 H2013 K2
LD M11 MODWR K1 H2001 K5000

LD M10 MODRD K2 H2013 K2
LD M11 MODWR K2 H2001 K5000

LD M10 MODRD K3 H2013 K2
LD M11 MODWR K3 H2001 K5000

LD M10 MODRD K4 H2013 K2
LD M11 MODWR K4 H2001 K5000

LD M10 MODRD K5 H2013 K2
LD M11 MODWR K5 H2001 K5000
吉安路
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 664 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-01-18
查看吉安路的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-14 08:43
通过485怎样才能往多个变频器写频率呢
吉安路
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 664 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-01-18
查看吉安路的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-14 08:53
台达变频器支持吗,要怎样设定?
吉安路
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 664 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-01-18
查看吉安路的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-15 07:54
这只是读写部分的程序,变频器设定的50Hz已经写进去了,变频器的实际频率在D1051中。五台的频率都在D1050中吗,会不会混淆,怎样区分哪一台对应的哪个频率你?
吉安路
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 664 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-01-18
查看吉安路的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-15 20:54
能说的详细些吗,最好有相应的程序,谢谢