gmplee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3620 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-04-23
最后登录: 2024-12-14
查看gmplee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 12:44
我们单位的包装机PLC更新,换了同样的PLC。当我在检查程序时发现没有X1的接入点。但PLC却有线连接?是一根光标信号线?我想问一下各位大侠,程序中可以用别的指令识别X1吗?
zhuqiang1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 702 点
下载积分: 642 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2015-09-05
查看zhuqiang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 13:00
这个你看看书。你的程序里有个高速计数器对应的是X1的输入,我记得是C256你看一下。有了C256就在程序中是找不到X1的