综合讨论
请教各位师傅,三洋伺服(SANYO DENKI)PY系列驱动器与PC通讯问题
上一主题
下一主题
johnsonqiuzx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
241 点
下载积分:
2371 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2011-04-09
最后登录:
2024-05-21
查看johnsonqiuzx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-11 22:59
全看
|
小
中
大
如题,有哪位师傅用PC与三洋PY系列驱动器成功通讯的??因PY系列驱动器比较古老,本人反复试过,对照过线缆接线没问题,软件也没错,用的是XP系统,都没法连上,是否与电脑系统有关??
分享
firmenichyaq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
127 点
下载积分:
2539 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-06-02
查看firmenichyaq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-06 11:31
全看
|
小
中
大
用xp没问题的呀,装PCIF140E可以连接的呀,可以上载和下载 数据,也可以监控的。软件用计算机串口可以连接三洋PY伺服驱动器的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教各位师傅,三洋伺服(SANYO DENKI)PY系列驱动器与PC通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问