gf710901
顶峰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 179 点
下载积分: 482 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-22
最后登录: 2018-07-26
查看gf710901的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-11 14:29
Q系列plc发现内部继电器M10169和M10170在一段程序里是不动作的,可在另一段程序里显示动作,这是怎么回事呢,我是手动运行,可是两继电器动作,设备运行到那一步就变成自动运行了,请高手指点啊
564201
半月谈
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-05-12
最后登录: 2015-03-09
查看564201的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-12 10:11
可能是双线圈输出。上载程序让论坛上的大侠给你解决吧。
HAIHUKUOJI