请教一下,你们是如何选择仪表的接线方式的?
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-10 16:29
如果是开关量传感器的话,那跟怎么选没关系,开关量传感器为什么分2线3线?大部分PLC的输入点只能提供几毫安十几毫安的电流,2线制的传感器大部分功耗很小,像磁环开关这类大部分都是2线制,3线制是因为功耗较大或者电路决定了需要独立供电,所以需要独立接2跟电源线,像压力开关或光电开关,如果是热电阻或者离散量的传感器,那就另说了