shengzhuo108
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 623 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2020-07-11
查看shengzhuo108的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-10 10:26
为客户做了一套系统,用了西门子200PLC一台,维纶通触摸屏TK6070IH一个。200PLC一个口做主站,和现场8个模块通讯。另外一个口和触摸屏通讯,后来客户又想跟上位机通讯,触摸屏一个232口,一个485口,没有以太网口。485口跟PLC通讯,232口跟上位机通讯,这样的话又什么办法上位机能读写PLC的寄存器地址。
shengzhuo108
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 623 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2020-07-11
查看shengzhuo108的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-11 10:14
引用
引用第1楼天使之心于2014-10-10 13:04发表的  :
上位机是什么东西?应该直接说清楚。如果上位机是电脑,那就直接用S7-200PLC的一个端口,另一端口连其它的;如果上位机是S7-300、S7-400PLC,那就应该加个E277然后走PROFIBUS-DP通讯,其它的不变。

上位机是电脑,,可是200PLC只有两个口,一个已经做主站和8个模块通讯了,另一个口和触摸屏通讯用了。