以前站长曾经发过帖子(不能发连接,啊啊啊),是FX,我是台达的16ES200T,按站长说的,
从PLC的 COM处接开关电源的负极
从PLC的 24+处接开关电源的正极,
同时L,N千万不要接线。
OK。
我为什么要改?因为PLC放在现场,不想接强电进去,真搞不懂,为什么PLC用交流输入的多,为什么不用直流输入涅?
电机的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一个逆变器啊啊啊。
就是不知道这么改能不能长时间使用啊,有点担心。
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-12 08:37
全看
|
小
中
大
引用
引用第9楼ng724ng724于2014-10-11 21:32发表的 :
目前没问题,主要是台达直流的PLC少
见过这么用的,长时间运行应该没事,台达确实直流供电的PLC不多,我想应该是台达开始就是造电源的,人家不得在自己的产品上展示一下造电源的功底?话说我还真没见过台达PLC有坏电源的,嘿嘿。楼主要是担心这样用有问题,可以选用台达那些模块式的PLC,体积很小,都是直流24V供电的,就是接线不大方便。