用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC,S/S端口接线问题
上一主题
下一主题
xmcxiang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
125 点
下载积分:
465 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2013-10-30
最后登录:
2020-03-18
查看xmcxiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-08 23:19
全看
|
小
中
大
请问各位大虾,PLC,S/S端口和COM端口接线是怎么一回事?怎样接才是接PNP和NPN的?能付上图吗?
分享
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1237 点
下载积分:
7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-11-04
查看最近一天希望的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-09 10:05
全看
|
小
中
大
你只要记住:1.S/S与COM(0V)连接时,X 输入端子接+24V才能动作(接近开关接PNP型)。
2.S/S与+24V连接时,X 输入端子接0V才能动作(接近开关接NPN型)。
3.输出端的COM0、COM1、COM2········是PLC输出继电器的公共端子(如在COM0上接+24V,程序控制Y0输出时,Y0就输出+24V)。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC,S/S端口接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问