wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-08 18:04
这是五加仑桶装水自动生产线的,其实很简单的就是做程序的那个人用指令改了通道,X Y 都找不到 用的128点FX2N机还加2个16的扩展!
附件: 怀化600桶主机.zip (14 K) 下载次数:1863
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-09 10:42
引用
引用第2楼kiwso于2014-10-08 22:35发表的  :
告诉你一个很白痴的方法
如下图,就知道Y的输出结果了
[attachment=126823]

呵呵 这样我还真没试过哦,其实我都是自己推算出X.Y的点,按4进制算下去在注释搞程序这人故意这样目的就是搞点小故障什么的!我遇到3个地方都是这样的第一次我还真看蒙了,因为之前有个人去了3此没搞好,我去了一次初始化后就回来了,在问了下师傅就推算出来全部解决了,他恶搞程序还把图纸上的I/O地址绘画的不一致你看图纸去对应也错!
  
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-17 10:13
引用
引用第34楼cwxok于2014-12-25 11:00发表的  :
楼主不要误导人,程式里X Y都有,用的移位指令,没有你说的哪么复杂! 你不懂不表示被人动手脚,完全正常的不能再正常的程式

正常吗?你认真看了没,这个程序是我还没来这公司是另外一个人写的设备客户生产了1年!就把关键部分停止了导致生产线全部停下!写程序的人做完这个项目就没在公司做了
  你以为我开玩笑啊!我来这里上班后光是处理他做的这情况就有3个地方了全部是1年后生产线关键部分停下或者误动作导致客户不能正常生产!  这真的是正常的不能在正常的吗?  
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-17 10:14
引用
引用第36楼wenliang于2014-12-28 19:43发表的  :
  各位 大侠 请教一个问题啊? 这个程序里面的X0-X33这些个点位都是没有用到的是吧,我怎么 还没有找出来呢?我只能看到X34-X103 这是为什么呀? 请多多指教了?

全部用传递换了通道!对应到M去了
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-01 15:25
引用
引用第43楼zrsheng于2015-01-22 10:26发表的  :
请问楼主这个疑问搞清楚了没,从程序上看X0-X33确实没用到,我能想到的就是写程序那个2哥,故意搞的掩人耳目,让人觉得他设计的东西有多复杂,实际上是一些没用的空点

  他这小动作我都处理好了才把程序发上来给大家看看,因为他喜欢这样搞把接线图纸对应的I/O点跟程序的不一致,我们的设备是一条生产线很长的就一个电柜,单时去查的时候很头疼的!  
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-01 15:27
引用
引用第48楼杨一敏于2015-01-29 10:59发表的  :
好像是版本不对把
我下载下来看看 程序都可以直接查看的

我没说不能看,你浏览下我回复的一些话,这个是接线图不对应程序的输入输出,他停了关键部分后来我修改了就发上来了
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 954 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-04 17:25
引用
引用第58楼dzyc1234于2015-03-31 21:09发表的  :
请问楼主的程序文件夹,用那款软件打开,我才接触搞不明白,只是想见识一下,这种编程方式

三菱的GX Developer