1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-04 17:30
        请教;西门子317T-3PN/DP的指示灯BF3一直闪,其它指示灯都正常,是用网线与工控机通讯的,工控机通讯也正常,设备本来是好的,搬迁过来装好就这样了,设备上用的是西门子S120伺服配套使用的,所有伺服都不能工作,气缸和油缸都可以手动动作,设备电器全是意大利人设计的,13866932549
[ 此帖被1553122298在2014-10-04 17:36重新编辑 ]
1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-05 22:05
      谢各位关心,我的问题解决了,是通讯出问题了,这种CPU有三个通讯通道,我强制让子站之类报警,用排除法,最终找到BF1是子站,BF2是网络接口连工控机的,BF3一进一出是连伺服的,我是伺服没通讯上,现在解决了,