问题是这样:公司有台设备要出韩国,安装时没注意检查,大部分电器都看过是50HZ/60HZ兼容的,
出去后才想起来有几个交流接触器和中间继电器是50HZ的,请问这问题大吗?
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
随风飘落
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 608 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-09-30
最后登录: 2014-10-20
查看随风飘落的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-03 22:25
问题不大,我地以前也有机器出口过韩国!只要电机配60HZ就没问题了!