进口三相220V/22KW,接线方式是△,改接380V,接线方式是Y时功率不足为什么?
分享
zhou196311
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
199 点
下载积分:
8092 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2015-01-17
最后登录:
2024-12-27
查看zhou196311的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-06 10:14
全看
|
小
中
大
理论上功率是相等的!你用钳形表测一下三相电流是否均衡,另外对照电机标牌上的额定电流,看一下堵转电流,我估计Y接的星点未接好。
分享
zhou196311
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
199 点
下载积分:
8092 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2015-01-17
最后登录:
2024-12-27
查看zhou196311的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-03-11 09:53
全看
|
小
中
大
这台电机三角形接法时接380V能运行,说明额定电压应该是380V,而不是220V。当改变接法后,输出功率是原来的1/3。