进口三相220V/22KW,接线方式是△,改接380V,接线方式是Y时功率不足为什么?
分享
jiaanreneng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
146 个
工控威望:
315 点
下载积分:
4217 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2008-01-16
最后登录:
2024-10-30
查看jiaanreneng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-10 14:22
全看
|
小
中
大
改变了接法,但电机的功率是不会变的。应该是国内用电频率是50HZ,电机的转速下降了,可以实测电机电流,肯定比电机的额定电流小,通过更换皮带轮,增加转速,提高电机电流到额定电流的85%~90%。额定电流在380V、220V时不一样的,这个就不多言了。