伺服器设置位置控制。
PLC指令DDRVI K8000 K200 Y0 Y4有脉冲输出都是电机不转。
接线:Y0---CN1(10)
           Y4---CN1(35)
          COM--0V
驱动器无报警,电机不转,等待高手解答。
wls1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-09-20
查看wls1314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-04 10:41
设置正确的电子齿轮比,