用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
紧急求助 编码器 变频器
上一主题
下一主题
11zhenshid
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
157 点
下载积分:
664 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2014-06-19
最后登录:
2018-12-23
查看11zhenshid的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-03 13:28
全看
|
小
中
大
哥们自己做了一个项目 用了3个变频器 2个编码器 现在问题出现了 编码器有时候不计数 在程序里面也是常开点偶尔不得电 会不会是干扰了? 变频器接地了 输出也加了高频磁环 问题还是有 只要不计数了 随便调调变频器的频率 就继续能计数 程序了 也就得电了 编码器的线也是屏蔽线 电机线已经套金属管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 帮帮忙吧 人生的第一个项目啊 别砸我手里~
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2840 个
工控威望:
4469 点
下载积分:
217677 分
在线时间: 3199(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2025-03-04
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-03 14:17
全看
|
小
中
大
首先你要确定接线绝对可靠不可以有松动,其次编码器的选型要绝对与PLC的输入匹配,再者接地那是必须或者在编码器的输出端加上拉电阻。以上这些如果还解决不了,那就只有用示波器去查看一下编码器输出的脉冲是否正常或者是否有强烈的干扰出现!祝你好运!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
紧急求助 编码器 变频器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问