朱选生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2014-08-15
最后登录: 2018-10-28
查看朱选生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-01 12:34
,一台外发重绕的笼式电动机,二极5.5KW吸尘器电机,,用2.5的三芯(长4M)电缆与空开连接,用钳表测得三相电流(电机端)U1 2.6A、V1 4.2A、W1 4.1A;将钳表的方向反过来测,得:U1 4.1A、V1 4.2A W1 2.6A;同时测空开端L1、L2、L3为3.8A左右;空载10分钟,机身温度不到45度,加上负载,电机端三相电流均为5.8A左右 ??
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3282 点
下载积分: 7654 分
在线时间: 422(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2025-01-30
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-02 07:51
如你所述,除了三相电流不平衡,没发觉有什么异常。
许多设计合理的电机,空载时电流很小,也无明显温升;
负载有无、与电机匹配程度,直接影响电机电流。