用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX-3U PLC + MR-J3-A系列伺服 走不准的问题
上一主题
下一主题
shechunmin88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
115 点
下载积分:
592 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-09-24
最后登录:
2014-10-15
查看shechunmin88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-30 16:24
全看
|
小
中
大
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3. Y1,Y4. Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
分享
shechunmin88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
115 点
下载积分:
592 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-09-24
最后登录:
2014-10-15
查看shechunmin88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-30 17:32
全看
|
小
中
大
恩 设置的是PA 05 值是1000 其他默认,用1PG来驱动没有丢步的现象
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX-3U PLC + MR-J3-A系列伺服 走不准的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问