刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3. Y1,Y4. Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
分享
aaa2911
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
499 点
下载积分:
922 分
在线时间: 526(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2024-11-26
查看aaa2911的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-30 16:51
全看
|
小
中
大
分子分母设置好了吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(shechunmin88)