用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX-3U PLC + MR-J3-A系列伺服 走不准的问题
上一主题
下一主题
shechunmin88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
115 点
下载积分:
592 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-09-24
最后登录:
2014-10-15
查看shechunmin88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-30 16:24
全看
|
小
中
大
刚开始的时候发现伺服总是越走越偏,监控伺服发现伺服接受到的脉冲有误差,检查接线和干扰地线接线OK,
但是越走偏差越大,参数正常
但是不知道是什么原因干扰引起,发脉冲的 指令是用FX3U PLC DDRVA 驱动,结束条件是脉冲到位+结束m8029标志来结尾,结果也是有误差。换成1PG模块后监控发现没有指令脉冲丢失或者累计,请问是什么问题,防干扰的措施一般都做到了,输出点 Y0,Y3. Y1,Y4. Y2,Y5
三组,单独一组测试也是不行。请教高手
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-30 16:58
全看
|
小
中
大
电子齿轮比设置正确了么,不要产生有小数点的脉冲数。。。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(shechunmin88)
成功的路上需要帮助
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX-3U PLC + MR-J3-A系列伺服 走不准的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问