longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-28 12:17
是这样的,我把问题说明一下吧,我现在手头上有两种k型热电偶,一种是两根补偿线跟屏蔽线是不通的,一种是两根补偿线跟屏蔽线都是通的。在力劲和海天注塑机上,这两种热电偶都能用,电脑面板显示的温度值都正常,而震雄机上只能装和屏蔽线都打不通的那种热电偶,而装上和屏蔽线打通的那种热电偶,电脑屏上就显示28度,一直上不去。请问这两种热电偶是怎么一回事。
薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-11-12
查看薛立军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 15:09
检查一下其它的热电偶有没有接地。