楼主  发表于: 2014-09-27 18:24
求解;怎样用宏指令把威纶屏内年,月,日传送到松下PLC(DT100,DT101,DT102)中
fengzhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 138 点
下载积分: 514 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-10-28
查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-06 14:22
macro_command main()

short A,B,C

GetData(A, "Local HMI", LW, 9022, 1)//读取年
GetData(B, "Local HMI", LW, 9021, 1)//读取月
GetData(C, "Local HMI", LW, 9020, 1)//读取日

SetData(A, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 100, 1)
SetData(B, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 101, 1)
SetData(C, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 102, 1)

end macro_command